12000T/D自来水处理工程
[i=s] 本帖最后由 可行性分析 于 2009-12-24 22:55 编辑 [/i]很长时间没有机会接触具体工程,能够有幸在公司缺人的时候担胜一个大型水处理项目的项目经理,尽管民用水处理工程我刚入门,我愿意把工作中的切深体会与大伙分享,希望能够与大家一起学习,共同进步!
原水水质成分比较简单,为当地深井水,硫酸盐和锰、铁略有超标,当地ZF为改善市民生活水平,特别建设本自来水处理工程,处理工艺为:深井水→曝气池→滤池→自清洗过滤器→保安过滤器→一级NF→二级NF→清水池→供水 工艺为我公司总体设计,土建部分由设计院出图并由甲方直接外包,我到现场的时候土建差不多快完工,但由于恶劣的天气,做到快完工的时候就停了,由于特殊原因,安装部分要及时进行,以下说明我在现场的情况 恶劣的天气情况
[attach]43192[/attach] [attach]43193[/attach] [attach]43194[/attach] 货到现场
[attach]43195[/attach] [attach]43196[/attach] 膜组件基础
[attach]43197[/attach] 正在施工中的地下泵房
[attach]43198[/attach] 包装的质量有点差,下面破了
[attach]43199[/attach] [i=s] 本帖最后由 可行性分析 于 2009-12-24 01:21 编辑 [/i]
[attach]43200[/attach] 水泵基础
[attach]43201[/attach] 我们公司做一体化净水设备,简单很多! 可行性分析斑竹继续啊,小弟没机会接触,就要靠兄台分享经验了。详细一点!楼上的兄台,现在的一体化净水设备能做到12000T/D?造价多少呢?分享一下和可行性分析斑竹的工程对比一下 前期给水管道预埋施工
[attach]43207[/attach] [attach]43208[/attach] [attach]43209[/attach] [attach]43210[/attach]
左边砌红砖的为生产调度楼,右边为泵房(含滤池、曝气池、中间水池)和膜车间 波哥啊,供水管网的面积大不大?如果比较大,距离比较长的话,是要考虑管道水体内含有一定浓度的余氯啊。
另外,既然有深井池,为何不采用深井曝气法?这样可以节省曝气池的投资啊。
滤池应该是除铁除锰砂滤池吧。纳滤之前有没有考虑设置保安过滤器呢?是否有这个必要?
期待波哥上传更多精彩工地照片,当然也包括个人酷照哦。:lol [attach]43211[/attach] [b] [url=http://bbs.65et.com/redirect.php?goto=findpost&pid=515345&ptid=103497]19#[/url] [i]康仔[/i] [/b]
嗯,考虑锰铁小小超标,所以才这样处理,这个井太深了吧,据甲方说有几百米,杂个曝气??
NF前面有自清洗过滤器和保安过滤器的~~ [attach]43212[/attach]
埋地钢管防腐 已建成的清水池,外墙红砖为保温墙
[attach]43215[/attach] [attach]43216[/attach] [attach]43217[/attach] 温度太低,室内在生火加温
[attach]43218[/attach] 地下泵房水泵基础
[localimg=400,273]1[/localimg] 地下泵房水泵基础
[localimg=400,273]1[/localimg] 滤池进水槽及滤梁,房间内看不太清
[localimg=400,274]1[/localimg] [attach]43219[/attach]