环境技术论坛's Archiver

可行性分析 发表于 2009-12-24 00:39

12000T/D自来水处理工程

[i=s] 本帖最后由 可行性分析 于 2009-12-24 22:55 编辑 [/i]

很长时间没有机会接触具体工程,能够有幸在公司缺人的时候担胜一个大型水处理项目的项目经理,尽管民用水处理工程我刚入门,我愿意把工作中的切深体会与大伙分享,希望能够与大家一起学习,共同进步!
原水水质成分比较简单,为当地深井水,硫酸盐和锰、铁略有超标,当地ZF为改善市民生活水平,特别建设本自来水处理工程,处理工艺为:深井水→曝气池→滤池→自清洗过滤器→保安过滤器→一级NF→二级NF→清水池→供水

可行性分析 发表于 2009-12-24 00:42

工艺为我公司总体设计,土建部分由设计院出图并由甲方直接外包,我到现场的时候土建差不多快完工,但由于恶劣的天气,做到快完工的时候就停了,由于特殊原因,安装部分要及时进行,以下说明我在现场的情况

可行性分析 发表于 2009-12-24 00:45

恶劣的天气情况
[attach]43192[/attach]

可行性分析 发表于 2009-12-24 00:50

[attach]43193[/attach]

可行性分析 发表于 2009-12-24 00:54

[attach]43194[/attach]

可行性分析 发表于 2009-12-24 00:57

货到现场
[attach]43195[/attach]

可行性分析 发表于 2009-12-24 01:02

[attach]43196[/attach]

可行性分析 发表于 2009-12-24 01:07

膜组件基础
[attach]43197[/attach]

可行性分析 发表于 2009-12-24 01:11

正在施工中的地下泵房
[attach]43198[/attach]

可行性分析 发表于 2009-12-24 01:15

包装的质量有点差,下面破了
[attach]43199[/attach]

可行性分析 发表于 2009-12-24 01:19

[i=s] 本帖最后由 可行性分析 于 2009-12-24 01:21 编辑 [/i]

[attach]43200[/attach]

可行性分析 发表于 2009-12-24 01:25

水泵基础
[attach]43201[/attach]

gsxpires 发表于 2009-12-24 08:57

我们公司做一体化净水设备,简单很多!

斜风又细雨 发表于 2009-12-24 21:41

可行性分析斑竹继续啊,小弟没机会接触,就要靠兄台分享经验了。详细一点!楼上的兄台,现在的一体化净水设备能做到12000T/D?造价多少呢?分享一下和可行性分析斑竹的工程对比一下

可行性分析 发表于 2009-12-24 22:37

前期给水管道预埋施工
[attach]43207[/attach]

可行性分析 发表于 2009-12-24 22:41

[attach]43208[/attach]

可行性分析 发表于 2009-12-24 22:44

[attach]43209[/attach]

可行性分析 发表于 2009-12-24 22:47

[attach]43210[/attach]
左边砌红砖的为生产调度楼,右边为泵房(含滤池、曝气池、中间水池)和膜车间

康仔 发表于 2009-12-24 22:50

波哥啊,供水管网的面积大不大?如果比较大,距离比较长的话,是要考虑管道水体内含有一定浓度的余氯啊。
另外,既然有深井池,为何不采用深井曝气法?这样可以节省曝气池的投资啊。
滤池应该是除铁除锰砂滤池吧。纳滤之前有没有考虑设置保安过滤器呢?是否有这个必要?
期待波哥上传更多精彩工地照片,当然也包括个人酷照哦。:lol

可行性分析 发表于 2009-12-24 22:52

[attach]43211[/attach]

可行性分析 发表于 2009-12-24 22:54

[b] [url=http://bbs.65et.com/redirect.php?goto=findpost&pid=515345&ptid=103497]19#[/url] [i]康仔[/i] [/b]

嗯,考虑锰铁小小超标,所以才这样处理,这个井太深了吧,据甲方说有几百米,杂个曝气??
NF前面有自清洗过滤器和保安过滤器的~~

可行性分析 发表于 2009-12-24 22:58

[attach]43212[/attach]
埋地钢管防腐

可行性分析 发表于 2009-12-24 23:31

已建成的清水池,外墙红砖为保温墙
[attach]43215[/attach]

可行性分析 发表于 2009-12-24 23:36

[attach]43216[/attach]

可行性分析 发表于 2009-12-24 23:41

[attach]43217[/attach]

可行性分析 发表于 2009-12-24 23:46

温度太低,室内在生火加温
[attach]43218[/attach]

可行性分析 发表于 2009-12-24 23:57

地下泵房水泵基础
[localimg=400,273]1[/localimg]

可行性分析 发表于 2009-12-24 23:59

地下泵房水泵基础
[localimg=400,273]1[/localimg]

可行性分析 发表于 2009-12-25 00:10

滤池进水槽及滤梁,房间内看不太清
[localimg=400,274]1[/localimg]

可行性分析 发表于 2009-12-25 00:24

[attach]43219[/attach]